最先看下盤管風機的系統軟件平面圖:
電氣設備維護保養實際操作:
電氣設備檢修檢查分成溫度控制器檢查和發電機組開關電源檢查。
1、溫度控制器檢查:開啟溫度控制器開關電源,檢查開重要反映是不是靈巧,一切正常則開展下一步檢查,若有出現異常,檢查緣故:
(1)開關電源三相五線鍵入電流是不是一切正常:
a、鍵入工作電壓出現異常檢查上級領導路線,恢復過來;
b、鍵入工作電壓一切正常,輸出電壓一切正常,檢查下屬路線;
c、下屬路線出現異常,拆換路線;
d、下屬路線一切正常,檢查電機(用數字萬用表或接地搖表檢查電機兩色電阻值或對地電阻值);
e、電機出現異常,拆換電機;
f、電機一切正常,則溫度控制器控制面板輸出電壓有什么問題,拆換控制面板。
(2)鍵入工作電壓一切正常,輸出電壓出現異常,立即拆換控制面板。
(3)致冷、制暖方式是不是一切正常,控制面板、路線、電機按以上檢查方法確定,解決困難后,檢查各接線端子排是否松脫,有沒有掉色,若有出現異常,束縛接線端子,拆換端子排。
2、發電機組開關電源檢查:檢查端子排接線端子有沒有松脫,有沒有掉色,若有出現異常束縛接線端子或拆換端子排。
過濾器維護保養實際操作:
1、關掉盤管風機的冷藏(熱)水出入閥門。開啟盤管風機排氣閥加水:
a. 排氣閥出水,并由大到小到沒有水出,表明冷藏(熱)水出入閥門完好無損,可再次做第二步工作中;
b. 排氣閥不出水,有可能排氣閥被堵,可開啟冷藏(熱)水滲水閥門,用水沖的方法排去廢棄物;
c. 排氣閥出水持續,有可能閥門沒關嚴,扭緊冷藏(熱)水出入閥。扭緊冷藏(熱)水出入閥門后,仍出水持續,表明閥門壞,匯報負責人。
2、 割開Y型過濾器屋面保溫,開啟Y型過濾器螺蓋,用器皿接水,取下過濾網。開啟冷藏(熱)水出水閥門,運用智能回水工作壓力,反沖力排熱風機盤管廢棄物,直到出冷水,再關掉出水閥門,將清理后的過濾網裝進,封閉式螺蓋。
3、 先開啟冷藏(熱)水滲水閥門,使排氣閥排氣管,直到排氣閥長出水,再扭緊排氣閥放氣螺釘,開啟冷藏(熱)水出水閥門。
4、檢查各閥門連接功能,有沒有滲漏。a. 沒有滲漏,立刻修復Y型過濾器隔熱保溫;b. 有漏水,對漏水點開展檢修或解決。并修復Y型過濾器屋面保溫。
5、隔熱保溫修復時,凹處要添豐富。有氣體的區域就結凝結水。
6、竣工后要檢查進、出水閥門一定是打開的,切忌忘掉。
閥門維護保養實際操作:
閥門分成電動式閥門(油路板和電動執行器構成)和手動式閥門。
1、電動調節閥油路板檢修檢查:撕掉隔熱保溫檢查油路板有沒有裂縫和滲水狀況,如無異常,則修復隔熱保溫;若有裂縫或滲水狀況,則需拆換電動調節閥油路板;拆換油路板時必須:
a、關掉進智能回水閥門,開啟排氣閥,使發電機組內的水排盡;
b、找一個器皿放于電動調節閥下邊,先用扳子開啟導電軟連接插口,使余水放凈;
c、用一個管子鉗卡死自來水管,用扳子卡死電動調節閥油路板六棱處,管子鉗不要動,扳子反向使力,拆卸電動調節閥油路板;
d、拆卸油路板上的對絲接頭,再次盤繞細麻繩和生膠帶與新油路板聯接扭緊,留意新油路板的水流方位,對絲接頭與箭頭符號反向處和新油路板聯接;
e、再次聯接對絲接頭與導電軟連接,留意導電軟連接內皮墊要整平;
f、開啟供電閥門,看新相接處有沒有滲水狀況,若有滲水,按以上方式拆卸重裝;無滲水狀況開啟排氣閥,直到排出水,關掉排氣閥,開啟智能回水閥門;
g、檢查有沒有滲水狀況,無滲水狀況,修復隔熱保溫。
2、電動調節閥電動執行器檢修檢查:實際操作溫度控制器電源開關,查詢電動執行器姿勢是不是一切正常,若有出現異常,手動式實際操作閥柄,觀查是不是卡?。?/span>
a、卡住用木板敲擊震動,不可以恢復過來,拆換新的電動執行器;
b、不卡住,檢查電動執行器開關電源是不是得電,開關電源檢查參考電氣設備維護保養安全操作規程檢查,故障檢測,修復電動執行器一切正常配電。
3、手動式閥門檢查:
a、關掉盤管風機的冷藏水出入閥門。開啟盤管風機排氣閥加水。
b、 排氣閥出水,并由大到小到沒有水出,表明冷卻水出入閥門完好無損,可再次做第二步工作中;
c、 排氣閥不出水,有可能排氣閥被堵,可開啟冷藏水滲水閥門,用水沖的方法排去廢棄物;
d、 排氣閥出水持續,有可能閥門沒關嚴,扭緊冷藏水時出入閥。扭緊冷藏水出入閥門后,仍出水持續,表明閥門壞,拆換閥門。
3、手動式閥門滲水或閥門壞,必須拆換閥門。方式如下所示:
關掉樓房地區供智能回水總閥門,開啟污水處理泄水閥,排出來系統軟件管道內的水,按電動調節閥油路板檢修檢查方式拆換手動式閥門,故障檢測后,修復隔熱保溫。
接水盤維護保養實際操作:
1、檢查凝結水排出來狀況。消除接水盤廢棄物,檢查接水盤出水邊有無堵塞。接水盤存水,最非常容易造成藻類植物維生物,阻塞出水口,乃至出水管。
2、如果有藻類植物維生物造成。一定要用毛巾完全抹盡消除。假如冷疑出水管有維生物阻塞,要用廢舊金屬紡織業塑料軟管,吹通就可以。
3、接水盤安裝規定出水口端低,有利于排水管道。若有存水,可檢查出水口端多少狀況,開展調整,調整艱難或有別的緣故,匯報負責人。
發電機組總體運作檢查安全操作規程:
1、 檢查風機盤管電機狀況,分辨電機轉速比是一切正常,溫度是不是一切正常,響聲是不是一切正常。
a、轉速比出現異常,檢查溫控器擋位接的是不是恰當,修復恰當擋位布線;檢查自然通風是不是暢順,恢復過來自然通風。
b、溫度出現異常,檢查外殼內區域是不是暢順,維持自然通風一切正常;電機電阻值是不是一切正常,出現異常拆換電機,恢復過來情況。
c、響聲出現異常,檢查滾動軸承是不是毀壞,拆換滾動軸承;檢查外殼內是不是有臟物,消除臟物;檢查離心葉輪是不是松脫,束縛離心葉輪固定不動螺釘;檢查外殼是不是形變,調節外殼一切正常傾斜度。
2、送風過濾網阻塞,檢查并清理送風過濾網,確保過濾網清理,自然通風暢順;送風口松脫,固定不動送風過濾網和送風百葉窗。通風口送風口表層有臟灰,用濕毛巾清理出風口。
3、管道內有流水聲,開啟排氣閥,排出來管道內的氣體,直到排出水,流水聲消退。
4、檢查風道自來水管隔熱保溫有沒有掉下來、損壞,對掉下來的地區清理接觸面積再次抹保溫膠水粘合;損壞的地區拆換新的隔熱保溫;確保全部的隔熱保溫與管道緊密相連,無凝水造成。
5、翅片換熱器清理:依據軟件環境,明確翅片換熱器是不是必須清理。清理翅片換熱器時,依據當場實際操作室內空間,決策是拆卸電機或是拆卸風道導電軟連接。